Автор Тема: Особенности работы электрооборудования в шахте  (Прочитано 4519 раз)

Оффлайн admin

  • Administrator
  • Завсегдатай
  • *****
  • Сообщений: 473
  • Репутация: 6
    • E-mail
Для обеспечения безаварийной эксплуатации в подземных условиях к шахтным электроустановкам предъявляются повышенные требования по сравнению с общепромышленными. Наибольшее влияние на работу электрооборудования в шахтах оказывают следующие факторы:

- Взрывоопасность рудничной атмосферы из-за содержания в ней горючих газов и угольной  пыли,  способной  проводить электрический ток;
- Значительная влажность воздуха, которая обусловливает повышенное потоотделение, способствующее поражению обслуживающего персонала электрическим током;
- Ограниченность пространства в подземных выработках и возможность обрушения пород, требующие создания электрооборудования незначительных габаритов и повышенной механической прочности;
- Непрерывное перемещение горных работ в пространстве, требующее быстрого перемонтажа электрооборудования и кабельных сетей;
- Передача электроэнергии в шахтах только по кабельной сети;
- Наличие блуждающих токов и зарядов статического электричества;
- Необходимость непрерывной работы вентиляторов главного проветрирования, центрального водоотлива, клетевого подъема.

Оффлайн admin

  • Administrator
  • Завсегдатай
  • *****
  • Сообщений: 473
  • Репутация: 6
    • E-mail

Специальные профилактические меры


Для безопасной работы людей в шахте применяются специальные профилактические меры:

- Снижение емкостного сопротивления сети, влияющего на величину поражающего тока;
- Применение быстродействующей защиты, ограничивающей длительность воздействия тока на человека;
- Обеспечение недоступности прикосновения к токоведущим частям путем их ограждения, подвески на относительно недоступной высоте или изоляции диэлектриками;  защита от случайного прикосновения к токоведущим частям путем закрытого исполнения рудничного электрооборудования; применение блокировочных устройств, препятствующих доступу к токоведущим частям до снятия с них напряжения; применение пониженного напряжения для ручного инструмента и изоляция металлических частей корпуса; непрерывный контроль изоляции для отключения участков сети при снижении ее сопротивления ниже допустимого уровня;
- Устройство защитных заземлений, которые являются непосредственными соединениями металлических нормально не находящихся под напряжением частей с заземлителем (электродом), находящимся в непосредственном соприкосновении с почвой. Все заземлители связываются друг с другом надежными контактами и присоединяются к главным заземлителям (металлическим листам), располагаемым в зумпфе ствола и водосборнике;
- Применение искробезопасных оперативных цепей, в которых искрение в нормальном и аварийном случаях не может воспламенить наиболее взрывоопасную смесь газов и пыли;
использование электрооборудования и кабелей специальных видов рудничного исполнения;
- Применение аппаратуры управления, имеющей защиту от коротких замыканий, длительных перегрузок (тепловая защита), минимальную и нулевую защиты;
- Заземление предметов, на которых могут накапливаться заряды статического электричества, а также предметов и устройств, которые в аварийных случаях могут оказаться под электрическим напряжением (трубопроводы, рельсы и т. п.);
- Установление строгого порядка в периодичности осмотра, ревизии и ремонте электроустановок и кабельных сетей;
- Допуск к работам, непосредственно связанным с использованием электроэнергии, только хорошо обученных, имеющих специальные на то удостоверения людей. Работы по монтажу и ремонту электрооборудования и кабелей должны производиться не менее чем двумя лицами по письменному наряду с указанием в нем мер обеспечения безопасности.

Оффлайн admin

  • Administrator
  • Завсегдатай
  • *****
  • Сообщений: 473
  • Репутация: 6
    • E-mail

Аппаратура низкого напряжения


К аппаратуре низкого напряжения относятся аппараты для управления (ручного, дистанционного, автоматического) электрическими машинами и механизмами, а также для защиты этих установок, силовых цепей (сетей) к ним и обслуживающего персонала при рабочем напряжении до 1000 В.

Коммутационный электрический аппарат, служащий для пуска, остановки и защиты электродвигателей без введения в цепь тока регулируемого сопротивления, называется пускателем. Под термином «коммутация» понимается изменение схемы соединения электрической цепи (замыкание, размыкание, блокировка и т. п.), производимое электрическим аппаратом, в данном случае пускателем.
Для пуска или остановки электродвигателей мощностью до 5 кВт и подключения осветительных трансформаторов типа ТСШ применяются ручные взрывобезопасные пускатели типа ПРВ или ПРШ. Они имеют встроенную в корпус пускателя защиту от токов короткого замыкания предохранительными плавкими вставками.

Магнитные пускатели в рудничном взрывобезопасном исполнении типов ПМВ, ПВИ и ПВ служат для местного и дистанционного управления шахтными электроприемниками на напряжение до 1200 В, а также для защиты питающих их кабелей от токов короткого замыкания.

В настоящее время рудничные пускатели выпускаются только с искро-безопасными цепями управления  (ПМВИ, ПМВР, ПВИ).

Наибольшая мощность двигателя в зависимости от напряжения и типа пускателя составляет от 13 до 350 кВт. Масса пускателей изменяется в зависимости от типа от 100 до 450 кг. Наиболее мощные магнитные пускатели серии ПВИ и ПВ предназначены для пуска электродвигателей мощностью 280—350 кВт, их масса составляет 420—450 кг.

Управление   магнитными   пускателями   осуществляется   кнопочными постами   типа   КУВ,   КУ-91-РВ-1В   во   взрывобезопасном   исполнении. Количество кнопочных элементов изменяется от   1  до 3, номинальное напряжение до 60, 60—65 или 127 В, масса от 0,85 до 14 кг.

Оффлайн admin

  • Administrator
  • Завсегдатай
  • *****
  • Сообщений: 473
  • Репутация: 6
    • E-mail

Магнитные пускатели


С помощью магнитных пускателей выполняют:

- Местное управление двигателем с помощью кнопок, встроенных в пускатель;
- Дистанционное   управление   и   реверсирование  двигателя   специальными реверсивными пускателями ПМВИР; нулевую защиту;
- Защиту подключенных к пускателю кабелей от токов короткого замыкания;
- Защиту от самопроизвольного включения контактора пускателя при замыкании между собой проводов управления;
- Контроль целостности заземляющей жилы гибкого кабеля, через который электроприемник подключен к пускателю, а также контроль максимально допустимой величины сопротивления заземляющей цепи установки;
- Отключение контактора пускателя под действием температурного реле, встроенного в подключенный к пускателю электродвигатель;
взаимную электрическую блокировку последовательности включения пускателей, управляющих взаимосвязанными машинами, составляющими одну технологическую цепь;
- Питание светильников местного освещения;
- Ограничение частоты включения пускателя до 1200 включений в час (кроме пускателя ПМВИ-61);
- Сигнализацию о срабатывании блокировочного реле утечки тока (БРУ) и проверку его исправности.

Кроме кнопочных постов элементами пускателя являются контакторы и блокирующая аппаратура.

Оффлайн admin

  • Administrator
  • Завсегдатай
  • *****
  • Сообщений: 473
  • Репутация: 6
    • E-mail

Аппаратура высокого напряжения


К аппаратуре высокого напряжения (свыше 1000 В) относятся комплексные распределительные устройства (КРУ), которые состоят из отдельных закрытых взрывобезопасных ячеек, содержащих внутри все необходимые элементы коммутационной и защитной аппаратуры. Они применяются для комплектования центральных подземных подстанций (ЦПП), участковых распределительных пунктов (УРП) и одиночных высоковольтных потребителей (трансформаторов, двигателей, кабельных линий).

В зависимости от назначения ячейка КРУ бывает:

- Вводной — для подвода электроэнергии к распределительному пункту высокого напряжения;
- Фидерной — для питания отдельных высоковольтных кабелей;
- Секционной — для коммутации и защиты отдельных секций шин распределительного пункта высокого напряжения.

По способу управления ячейки КРУ подразделяются на две модификации: с ручным приводом для местного управления УРВМ и с моторно-пружинным приводом для дистанционного управления РВД. Необходимо отметить, что ячейки УРВМ сняты с производства, но еще используются на угольных шахтах. Недостатком этих КРУ является наличие масляных выключателей, в связи с чем требуется сооружать капитальные помещения. В настоящее время разработаны ячейки с воздушным электромагнитным выключателем и многощелевой камерой. Ячейки КРУ типа ЯВ-6400В не требуют сооружения специальных камер и допускают установку в открытых нишах.

Предполагается освоить в промышленном производстве взрывобезопасные высоковольтные ячейки с вакуумными камерами на напряжение 6 кВ. Этот тип высоковольтных ячеек имеет высокую механическую и электрическую износостойкость по сравнению с взрывобезопасными ячейками с гашением дуги в воздухе.

Оффлайн mechanic

  • Посетитель
  • **
  • Сообщений: 3
  • Репутация: 0
    • E-mail
Товарищи, дорогие, а который сейчас год? По дате на полях сообщений - 2014-й, а по тексту в заметках - 1984-й, я тогда уже работал в шахте, это мне знакомо. Поясните мне пожалуйста в чем смысл форума, в выкладывании в Интернет древних учебников истории или в обмене информацией о новейшем оборудовании? Например есть хорошая тема ПБ 2014 или Положение о аэрогазовом контроле в угольных шахтах. А то пишите "Предполагается освоить в промышленном производстве взрывобезопасные высоковольтные ячейки с вакуумными камерами на напряжение 6 кВ." Давно они появились, лет 20 назад, и они уже не вакуумные, а элегазовые.

Горное дело - форум шахтеров и горняков


 

Виды исполнения рудничного электрооборудования

Автор admin

Ответов: 1
Просмотров: 7572
Последний ответ Февраль 13, 2017, 12:20:53 pm
от igors80
Средства защиты электрооборудования от взрыва

Автор admin

Ответов: 1
Просмотров: 1605
Последний ответ Декабрь 24, 2014, 11:24:53 am
от VargWolf