Автор Тема: Средства защиты электрооборудования от взрыва  (Прочитано 1630 раз)

Оффлайн admin

  • Administrator
  • Завсегдатай
  • *****
  • Сообщений: 473
  • Репутация: 6
    • E-mail
В рудничном взрывобезопасном (РВ) исполнении защита от взрыва обеспечивается как при нормальной работе, так и при возникновении наиболее вероятных повреждений электрооборудования. Оно допущено к применению на всех шахтах.

Особо взрывобёзопасное рудничное электрооборудование (РО) исключает появление электрических искр и электрических дуг в цепях дистанционного управления, связи, сигнализации и т. п., способных воспламенить метановоздушную смесь или угольную пыль при любых режимах работы и всех возможных повреждениях электрооборудования.

Применяются следующие средства защиты электрооборудования от взрыва: взрывонепроницаемая оболочка; кварцевое заполнение; искробезопасная электрическая цепь; автоматическое защитное выключение опасных токоприемников и участков электрической цепи.

Оболочки с кварцевым заполнением имеют шахтные сухие силовые трансформаторы и передвижные участковые подстанции типа ТСВП (взамен подстанций типа ТСШВП, ТКШВП и ТКШВПС). В зависимости от конструктивного исполнения оболочки, ее заполнения кварцевым песком и условий гашения искрового разряда внутри оболочки оборудование этого типа имеет маркировку РВ и РО и подгруппы 1К, 2К, 2КЭ и 1КС.
Взрывонепроницаемые оболочки в зависимости от рабочего напряжения и тока короткого замыкания защищаемых устройств подразделяются на подгруппы 1В, 2В, ЗВ, 4В (например, РВ-ЗВ).

При наличии искробезопасной защиты возникающая искра или нагрев участка цепи не будет иметь энергии, достаточной для воспламенения взрывоопасной среды. Электрооборудование, имеющее искробезопасную цепь, маркируется буквой И (РВИ). Обозначение «Иа» означает особо взрывобезопасный вид оборудования, «Ив» — взрывобезопасный, «Ис» — повышенную надежность против взрыва.

Автоматическое защитное опережающее отключение при разрушении защитной оболочки снимает напряжение раньше, чем в цепи накапливается энергия, достаточная для воспламенения взрывоопасной среды.

Степень защиты оболочек любого электротехнического оборудования от внешних воздействий обозначается индексом IP и двумя цифрами. Первая из цифр обозначает степень защиты человека от соприкосновения с находящимися под напряжением частями, а вторая — от попадания внутрь оболочки пыли, воды и водяных брызг (например РН-1Р54). Индексы У, Т или ХЛ показывают возможность работы в условиях умеренного, тропического или холодного климата. В шахтах обычно применяют в основном электрооборудование в исполнении У категории 4 (У5). Вид исполнения указывается на корпусе заводом-изготовителем в соответствии с принятыми условными обозначениями РН, РП, РВ и РО, расположенными внутри прямоугольника.

Оффлайн VargWolf

  • Administrator
  • Посетитель
  • *****
  • Сообщений: 82
  • Репутация: 9999
    • E-mail
Re: Средства защиты электрооборудования от взрыва
« Ответ #1 : Декабрь 24, 2014, 11:24:53 am »
Главное средство защиты от взрыва - голова шахтера!
Занимаюсь сельским хозяйством с 2017 года
http://agronom-blog.ru

Горное дело - форум шахтеров и горняков

Re: Средства защиты электрооборудования от взрыва
« Ответ #1 : Декабрь 24, 2014, 11:24:53 am »

 

Особенности работы электрооборудования в шахте

Автор admin

Ответов: 5
Просмотров: 4795
Последний ответ Апрель 29, 2014, 15:18:53 pm
от mechanic
Виды исполнения рудничного электрооборудования

Автор admin

Ответов: 1
Просмотров: 7893
Последний ответ Февраль 13, 2017, 12:20:53 pm
от igors80