Для питания электроприемников в подземных выработках шахт применяют в основном переменный трехфазный ток промышленной частоты 50 Гц напряжением 220, 380, 660 и 1140 В. Для питания ручного электроинструмента и шахтных светильников напряжение переменного тока понижают до 127 В. Для ручных переносных светильников, цепей сигнализации, аварийной остановки конвейерных линий, цепей контроля и управления используется напряжение 12, 24, 36 и 60 В.

Передача электроэнергии к шахтным трансформаторным подстанциям (подземным и на поверхности) производится от главной поверхностной подстанции (ГПП) трехфазным переменным током при напряжении 3, 6 или 10 кВ. На ГПП подается напряжение в 35, ПО или 220 кВ.

Кроме того, на шахте используется постоянный электрический ток напряжением 250, 275, 600 В (для контактной сети электровозной откатки), 110 В (в цепях управления и автоматики на поверхности шахт), 12 В (аварийное освещение в зданиях подъема, главного вентилятора и т. п.).

Тяговые двигатели аккумуляторных электровозов в зависимости от числа элементов в аккумуляторной батарее имеют разовое напряжение от 80 до 185 В.

Наиболее опасным в отношении поражения электрическим током является случай одновременного прикосновения к двум фазам сети, при котором человек оказывается под линейным напряжением. Чаще встречается случай прикосновения к одной фазе. При этом величина тока, протекающая через тело человека, зависит при прочих равных условиях от того, заземлена или изолирована нейтраль электрической цепи (нулевая точка генератора или вторичной обмотки трансформатора, питающего шахту).

В шахтной сети нейтраль изолирована от земли, что имеет следующие достоинства:

- В электроустановках напряжением до 1000 В при удовлетворительном состоянии изоляции и малом емкостном сопротивлении сети прикосновение к одной фазе практически безопасно;
- Поражающий ток однофазного прикосновения при изолированной нейтрали обычно меньше, чем при заземленной;
- Сравнительно небольшая величина тока, протекающая через заземление в случае пробоя изоляции на корпус, что предупреждает выход из строя узлов электрооборудования;
возможность контроля состояния изоляции относительно земли.

К недостаткам изолированной нейтрали следует отнести:

- При замыкании одной из фаз на землю прикосновение к другой фазе ставит человека под полное линейное напряжение сети;
- Замыкание одной фазы на землю может оставаться необнаруженным в течение длительного времени до появления опасного замыкания в другой фазе или прикосновения человека к последней.