Автор Тема: Схема электроснабжения шахты  (Прочитано 2736 раз)

Оффлайн admin

  • Administrator
  • Завсегдатай
  • *****
  • Сообщений: 473
  • Репутация: 6
    • E-mail
Схема электроснабжения шахты
« : Февраль 15, 2014, 08:29:18 am »
На основной промплощадке каждой шахты располагается главная поверхностная электроподстанция (ГПП), от которой питаются электроэнергией все подземные и большинство поверхностных энергопотребителей. Удаленные от промплощадки и не связанные с горными работами электроприемники могут питаться от других подстанций.

Подача электроэнергии на ГПП производится не менее чем по двум воздушным линиям электропередачи (ВЛ) под напряжением 35, 110 или 220 кВ. Каждая из этих линий должна в случае выхода из строя другой линии обеспечивать нормальную работу всех электроприемников шахты. Обе питающие ГПП линии должны постоянно находиться под напряжением.

На ГПП устанавливается не менее двух основных понизительных трансформаторов и обычно не менее двух разделительных трансформаторов для обособленного питания потребителей, что значительно повышает надежность электроснабжения.

Для распределения электроэнергии по подземным потребителям в околоствольном дворе устраивается центральная подземная подстанция (ЦПП). Обычно ЦПП и центральная насосная камера шахты располагаются в одной камере.

От ГПП к ЦПП идут не менее двух питающих кабелей на напряжение 3,6 или 10 кВ (чаще 6 кВ). От ГПП высоковольтные кабели и воздушные линии прокладываются также к поверхностным потребителям (главная вентиляторная установка, клетевой и скиповой подъемы, трансформаторные подстанции и скважины на поверхности).

С помощью комплектных распределительных устройств, установленных в ЦПП, электроэнергия по кабельным линиям подается к участковым распределительным пунктам, которые устраиваются в специальных камерах, а от них по бронированным или полугибким высоковольтным кабелям — к передвижным комплектам трансформаторным подстанциям, понижающим напряжение до 380, 660 или 1140 В. Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) включает сухой трансформатор, помещенный во взрывобезопасную оболочку, и распределительные устройства высокого и низкого напряжения.

От КТП электроэнергия подводится к распределительному пункту лавы (РПЛ), где через фидерный автомат и пускатели с дистанционным управлением запитываются электроприводы забойных машин и осветительное оборудование.

По мере развития горных работ комплектная трансформаторная подстанция и распределительный пункт лавы передвигаются.

При глубине откаточного горизонта до 200 м считается возможным подавать питание к участковым подстанциям по воздушным линиям к скважинам, а по скважинам — по кабелям. Этот способ используют также   для   закольцовывания   электрических   питающих   цепей   шахты.
« Последнее редактирование: Апрель 08, 2014, 08:41:38 am от VargWolf »

Горное дело - форум шахтеров и горняков

Схема электроснабжения шахты
« : Февраль 15, 2014, 08:29:18 am »