Автоматизация шахтных трансформаторных подстанций


Автоматизация шахтных трансформаторных подстанций обеспечивает надежность питания электроэнергией и повышает безопасность работ. Целью автоматизации является также улучшение экономической эффективности, хотя ее очень трудно выразить в цифрах. Автоматизация трансформаторных подстанций заключается в автоматическом повторном включении отдельных участков сети при нарушениях так, чтобы поврежденный участок не был снова включен. Поврежденный участок определяется по указателю состояния изоляции, являющемуся частью устройства защиты против утечки.

При распределении электрической энергии высокого напряжения выключение и повторное включение в течение двух секунд после выключения обеспечивается устройством защиты против утечки.

На работу блокировочного оборудования неблагоприятно влияют такие побочные явления, как пики напряжения при включении потребителей большой мощности, емкость сети и другие. Этих явлений можно избежать, сдвинув время выключения оборудования. Для автоматизации шахтных трансформаторных подстанций было разработано несколько установок, одной из которых является советская установка АПВ.

При автоматизации шахтных трансформаторных подстанций должно быть обеспечено:

- Автоматическое управление выключателем мощности;
- Блокировка включения электрической установки после отключения защитой в связи с коротким замыканием;
- Блокировка против многократного безуспешного включения электрической установки;
- Блокировка против включения электрической установки при увеличении концентрации газа выше допустимой нормы;
- Возможность местного управления выключателем;
- Передача информации об аварийном выключении главных приводов высокого напряжения на центральный пульт управления;
- Сигнализация на центральный пульт управления об аварийном отключении главных приводов.

Аппаратура для автоматического повторного включения в системах низкого напряжения должна быть сконструирована так, чтобы имелась возможность подачи однозначной команды для включения выключателя, осуществления автоматического включения и в течение 5 сек исключалась возможность повторного включения при повреждении некоторых элементов в цепях установки; аппаратура не должна, естественно, действовать при ручном выключении выключателя и при выключении аппаратуры метаномером.

Аппаратура контроля изоляции должна не допускать включения трансформатора при падении сопротивления изоляции ниже установленного предела и автоматически отключать сеть, если ток утечки превысит допустимую величину.